| Autor |
"Uziemienie słupa 1,5kV" |
|
|
Adam@
|
|
Wysłana - 10 grudzień 2006 18:42 | zgłoś naruszenie regulaminu
Mam Praoblem.
Kupiłem dziłkę budowlaną na której stoi słup średniego napięcia.Aby dostać zgodę na przyłącz muszę uziemić ten słup.Uziemienie słupa ma wynosić 1,8oma.Na dziłce mam troszkę kiepską glebę(do głębokości 1m jest glina, na następnych dwóch metrach jest prawie piasek i następnie jest tzw."łupek")Woda podskurna jest na głębokości ok. 2m a do wody źrudlanej niestety się nie dokopałem.Jakich materiałów mam użyć by osiągnąć wartość 1,8 oma.
Z góry dziękuje za pomoc.
| |
|
 |
|
|
|
Preskaler
|
|
Tego nie da się na 100% przewidzieć (obliczyć). Oporność uziomu zależy od tylu czynników, że niesposób ich wszystkich ująć w obliczeniach. Proponuję wykonać próbne uziemienie i praktycznie wykonać jego pomiar. Pozwoli to na zorientowanie się co do dalszych czynności. Jako próbę można zastosować rurę ocynkowaną 2'o długości 3m wbitą w ziemię. Jeśli okaże się, że ma ona oporność (np) 8 Ohmów to trzeba wbić (co kika metrów) jeszce 5 takich rur i połączyć je wszystkie razem. Połączenia też trzeba zrobić dość grubymi przewodami, żeby nie było zwięklszania oporności.
_______________________________
Preskaler |
 |
|
|
|
michalr76
|
|
Witam serdecznie i mam pytanie czy zrobił pan juz te uziemnienie bo mam własnie identyczna sytuacje jak pan. Bardzo bym prosił o porade.
Z poważaniem Michał Rynk |
 |
|
|
|
Preskaler
|
|
Może napisz na "PW" bo "gościu" był tu tylko 1 raz i więcej się nie odezwał!
_______________________________
Preskaler |
 |
|
|
|
Larymaniek
|
|
w sklepach elektrycznych sa specjalne szpilki do uziomu, ktore maja mardzo mala opornosc i sa bardzo ostre dzieki czemu latwo jest je wbic w ziemie
_______________________________
[www.larben.pl] |
 |
|
|
|
michalr76
|
|
Witam i dziekuje za porady rozmawiałem z elektrykiem i powiedziałmi tak samo mi o tych szpilkach czy mozecie mi polecic firme produkujaca lub sklep internetowy gdzie one sa z gory dziekuje. |
 |
|
|
|
Larymaniek
|
|
i do jakiego kolwiek sklepu elektrycznego albo do churtowni, te szpilki sa prawie w kazdym sklepie
Zmieniony przez - Larymaniek w dniu 2009-02-24 18:58:58
Zmieniony przez - Larymaniek w dniu 2009-02-24 18:59:24
_______________________________
[www.larben.pl] |
 |
|
|
|
Adam@
|
|
Zrobiłam już uziemienie. Uzyskałem 1,6 ohma. Nie warto inwestować w
szpilki które oferują hurtownie ponieważ jest bezzwrotna inwestycja przecież
i tak jest własność zakładu energetycznego. Ja wbiłem zwykły pręt
żebrowany. By uzyskać taki uziemienie wbiłem 4 pręty na głębokość ok 4m i
jeden na ok 6m. Pręty wbite są w odległości 3m od siebie i połączone
bednarką. Robiłem wiele prób jak ustawiać pręty by uzyskać największa
sprawność i stwierdziłem, że najważniejsza jest długość pręta a nie
ilość. Wydaje mi się, że gdybym wbił pręt na głębokość 10m to
wystarczyłyby 3 pręty. Chętnie podziele się moimi spostrzerzeniami. |
 |
|
|
|
Preskaler
|
|
Pręty stalowe z czasem będą korodować i zwiększą oporność. Lepiej jest zastosować coś ocynkowanego ale jak ZE odbierze to już oni się będą o to martwić (przynajmniej powinni). W naszej rzeczywistości mogą być rurki ocynkowane. To czy lepiej głębiej czy więcej zależy od terenu, gleby, i wody podskórnej.
_______________________________
Preskaler |
 |
|