 Wysłana - 3 styczeń 2005 14:12        | zgłoś naruszenie regulaminu

czy w stacjach trafo, sa montowane zabespieczenia przepieciowe

 
zbys
 Wysłana - 3 styczeń 2005 16:33      [zgłoszenie naruszenia]

Zalezy co rozumiesz przez stacje trafo. Bo w energetycznych, czy np. podstacjach trakcyjnych (tych zasilajacych siec kolejowa czy tramwajowa) sa oczywiscie stosowane. Zaczyna sie to juz na slupach energetycznych doprowadzajacych prad. Sa tam po prostu montowane iskierniki rozkowe majace na celu "przechwycenie" przepiecia w sieci wywolanego np. uderzeniem pioruna w siec energetyczna. Podobnie iskierniki sa stosowane bezposrenio na izolatorach wewnatrz stacji.
_______________________________
 
Lepsze jest wrogiem dobrego.

Verizon Wireless Agent. [http://www.lucki.com]

Specjalista -
 
fad
 Wysłana - 3 styczeń 2005 16:41      [zgłoszenie naruszenia]

tak chodiz mi o stacje doprawadzajace prad do domow mieszkalnych.
Jezeli sa zabespieczenia przepieciowe, to dlaczego czesto sie zdaza ze przez wine ZE wystepuje przepiecie w domu i np siada sprzet RTV, AGD?! Bo w domach (mowie o blokach) nie ma montowanych takich zabespieczen.

 
zbys
 Wysłana - 3 styczeń 2005 17:00      [zgłoszenie naruszenia]

A to inna historia. W czesci niskowoltowej 220/380V to raczej zabezpieczen nie ma, bo tam nie powinno byc takich przepiec. Jezeli nie dopuscisz przepieca na wejscie trafo, to na wyjsciu sie nie pojawi.

Problem pojawia sie dlatego, ze uzytkownicy podlaczaja do sieci urzadzenia zdolne wygenerowac takie przepiecie, np. chalupniczo wykonane spawarki transformatorowe. Tak w ogole, to jakiekolwiek urzadzenie posiadajace elementy indukcyjne jest w stanie wygenerowac chwilowe podskoki napiecia. Nawet cewka przkaznika to robi i dlatego daje sie diode rownolegle do uzwojenia aby zgasic te przepiecia.

Nastepna sprawa jest fakt, ze czesta urzadzenia padaja, nie z powodu przepiecia, jak sie mylnie sadzi, ale dlatego, ze napiecie zbyt "przysiadlo", np. na skutek chwilowego przeciazenia. (jakis ciezki rozruch, itp...) Widzimy, ze swiatlo zamigalo i telewizor przestal chodzic. Powszechnie powie sie "przepiecie". Musisz wiedziec, ze wiekszosc wspolczesnie produkowanego sprzetu RTV posiada zasilacz wykonany jako przetwornica impulsowa, gdzie napiecie jest regulowane szerokoscia impulsu podawanego na transformatorek. I jak napiecie zasilajace sie podnosi to impuls jest skracany, zas przy obnizeniu impuls jest wydluzany. I zdaza sie czasami, ze przy zbyt niskim zasilaniu impuls staje sie za dlugi, tak ze tranzystor sie wlaczy i nie zostanie wylaczony. poplynie prad staly i gotowe, tranzystor (lub uklad scalony) w przetwornicy zostaje efektownie zniszczony, wywala w nim dziore i mowi sie "ale dostal przepiecie". A to akurat bylo na odwrot.

Podobnie bedzie z np. lodowka, tam przy zbyt niskim zasilaniu silnik kompresora sie zatrzyma (utknie) i nie ruszy po powrocie napiecia, tylko stojac w stanie zwarcia uszkodzi sie. Jak zapewne wiesz wlaczenie kompresora natychmiast po wylaczeniu czesto powoduje taka sytuacje.

Zmieniony przez - zbys w dniu 2005-01-03 17:08:33
_______________________________
 
Lepsze jest wrogiem dobrego.

Verizon Wireless Agent. [http://www.lucki.com]

Specjalista -
 
Arnold_S.
 Wysłana - 4 styczeń 2005 07:05       [zgłoszenie naruszenia]

Z tymi zabezpieczeniami to nie jest tak wesoło.

Np. przewody odgromowe są montowane tylko na liniach przesyłowych od 110kV i wyżej.
Linie energetyczne o niższych napięciach nie są już tak chronione.

Przykładowo podczas uderzenia pioruna w linię, powstaje łuk elektryczny od linii do ziemi. Powstaje on od pioruna, ale "karmiony" jest przez sieć, więc żeby go zgasić automatyka pilnująca linii, wyłącza na krótką chwilę daną linię. Wtedy można zauważyć przygaśnięcie światła w czasie burzy.

Zakłócenia są różne.
Mogą być powodowane czynnikami zewnętrznymi(np. piorun) oraz wewnętrznymi(włączanie/wyłączanie fragmentów sieci/urządzeń energetycznych jak i włączanie się/wyłączanie odbiorców dużej mocy).
A lokalnie w bloku mieszkalnym, takim prowodyrem może być "pan majster", który uruchamia spawarkę, a żeby mu korków w domu/piwnicy nie wywalało, wstawia na czas pracy mocniejsze bezpieczniki, np. 63A...
_______________________________
 
Usuńcie ten profil z forum(i wszystkie wypowiedzi).
Złamał wielokrotnie regulamin(wszystkie możliwe punkty).
Użytkownicy forum proszeni są o NIE stosowanie porad Arnold_S.
Profesjonalne forum to: [http://www.elektroda.pl]

Znawca -
[Powiadom mnie, jeśli ktoś odpowie na ten artykuł.]



 